最近中文字幕完整版高清,宅男宅女精品国产av天堂,亚洲欧美日韩综合一区二区,最新色国产精品精品视频,中文字幕日韩欧美就去鲁

首頁 > 考試輔導 > 建筑工程考試 > 注冊建筑師考試 > 一級指導 > [建筑師考試]低層建筑防火規范應記部分(六)

[建筑師考試]低層建筑防火規范應記部分(六)

第八節 消防水泵房 

第8.8.1條 消防水泵房應采用一、二級耐火等級的建筑。附設在建筑內的消防水泵房,應用耐火極限不低于1h的非燃燒體墻和樓板與其他部位隔開。 

消防水泵房應設直通室外的出口。設在樓層上的消防水泵房應靠近安全出口。 

第8.8.2條 一組消防水泵的吸水管不應少于兩條。當其中一條損壞時,其余的吸水管應仍能通過全部用水量。 

高壓和臨時高壓消防給水系統,其每臺工作消防水泵應有獨立的吸水管。 

消防水泵宜采用自灌式引水。 

第8.8.3條 消防水泵房應有不少于兩條的出水管直接與環狀管網連接。當其中一條出水管檢修時,其余的出水管應仍能供應全部用水量。 

第8.8.5條 消防水泵應保證在火警后5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。 

第九章 采暖、通風和空氣調節 

第一節 一般規定 

第9.1.3條 民用建筑內存有容易起火或爆炸物質的單獨房間,如設有排風系統時,其排風系統應獨立設置。 

第9.1.5條 可燃氣體管道和甲、乙、丙類液體管道不應穿過通風管道和通風機房,也不應沿風管的外壁敷設。 

第二節 采 暖 

第9.2.4條 溫度不超過100℃的采暖管道如通過可燃構件時,應與可燃構件保持不小于5cm的距離,溫度超過100℃的采暖管道,應保持不小于10cm的距離或采用非燃燒材料隔熱。 

第三節 通風和空氣調節 

第9.3.10條 下列情況之一的通風、空氣調節系統的送、回風管,應設防火閥; 

一、送、回風總管穿過機房的隔墻和樓板處; 

二、通過貴重設備或火災危險性大的房間隔墻和樓板處的送、回風管道; 

三、多層建筑和高層工業建筑的每層送、回風水平風管與垂直總管的交接處的水平管段上。 

易熔片及其他感溫元件應裝在容易感溫的部位,其作用溫度應較通風系統在正常工作時的最高溫度約高25℃,一般可采用72℃。 

公共建筑的廚房、浴室、廁所的機械或自然垂直排風管道,應設有防止回流設施。 

第9.3.14條 通風管道不宜穿過防火墻和非燃燒體樓板等防火分隔物。如必須穿過時,應在穿過處設防火閥。穿過防火墻兩側各2m范圍內的風管保溫材料應采用非燃燒材料,穿過處的空隙應用非燃燒材料填塞。