低層建筑防火規范》 
第八章 消防給水和滅火設備* 

第一節 一般規定 

第8.1.1條 在進行城鎮、居住區、企事業單位規劃和建筑設計時,必須同時設計消防給水系統。消防用水可由給水管網、天然水源或消防水池供給。利用天然水源時,應確?菟谧畹退粫r消防用水的可靠性,且應設置可靠的取水設施。 

第8.1.2條 消防給水宜與生產、生活給水管道系統合并,如合并不經濟或技術上不可能,可采用獨立的消防給水管道系統。 

高層工業建筑室內消防給水,宜采用獨立的消防給水管道。 

第8.1.3條 室外消防給水可采用高壓或臨時高壓給水系統或低壓給水系統,①如采用高壓或臨時高壓給水系統,管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱仍不小于10m;②如采用低壓給水系統,管道的壓力應保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于10m水柱(從地面算起)。 

第三節 室外消防給水管道、室外消火栓和消防水池 

第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 

一、室外消防給水管網應布置成環狀,但在建設初期或室外消防用水量不超過15 l/s時,可布置成枝狀; 

二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量; 

三、環狀管道應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個; 

四、室外消防給水管道的最小直徑不應小于100mm。 

第8.3.2條 室外消火栓的布置應符合下列要求: 

一、室外消火栓應沿道路設置,道路寬度超過60m時,宜在道路兩邊設置消火栓,并宜靠近十字路口; 

二、甲、乙、丙類液體儲罐區和液化石油氣罐罐區的消火栓,應設在防火堤外。但距罐壁15m范圍內的消火栓,不應計算在該罐可使用的數量內;消火栓距路邊不應超過2m,距房屋外墻不宜小于5m; 

三、室外消火栓的間距不應超過120m; 

四、室外消火栓的保護半徑不應超過150m;在市政消火栓保護半徑150m以內,如消防用水量不超過15 l/s時,可不設室外消火栓; 

五、室外消火栓的數量應按室外消防用水量計算決定,每個室外消火栓的用水量應按10~15 l/s計算; 

六、室外地上式消火栓應有一個直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓口; 