4.4 擬梁法
4.4.1 承受均布豎向荷載的柱支承板樓蓋采用擬梁法進行彈性分析時, 擬梁宜在樓蓋平面范圍內統一布置.
擬梁的截面抗彎剛度宜按本規程4.4.2條確定。區格板內擬梁的數量可根據板的跨度及計算要求等確定,且在各方向均不宜少于5個。在多區格板樓蓋內擬梁宜取為連續梁,計算中應考慮樓蓋周邊梁(擬梁)產生扭轉對連續梁內的影響。
4.4.2 擬梁的抗彎剛度可取用擬梁所代表樓板寬度范圍內各部分的抗彎剛度之和,各部分的抗彎剛度可按下列規定確定:
1 梁、柱軸線上實心部分,其截面抗彎剛度應根據實際截面計算;
2 當內模為筒芯且板頂厚度和板底厚度相等時,樓板空心部分順筒方向、橫筒方向的抗彎剛度為ecs isl、ecs is2,其中截面抗彎慣性矩isl、is2可按下列公式計算:
isl=(1/12 b1h3s –πd4/64)×s1/(bw+d) (4.4.2-1)
is2=γ×s2/ s1×is1 (4.4.2-2)
式中b1 —— 順筒方向單元截面寬度:b1= d+ bw 其中bw為順筒方向肋寬;
hs —— 樓板厚度;
d —— 筒芯外徑;
s1、s2 —— 順筒方向、橫筒方向擬梁所包括的空心樓板的寬度;
γ —— 橫筒方向擬梁抗彎剛度的計算系數:當d/hs≤0.6時,可取等于1.0;當d/hs≥0.7時,可取等于0.9;當0.6< d/hs<0.7時,可按線性內插法確定。
3 當內模為箱體時,樓板空心部分兩個方向的抗彎剛度可按照實際截面確定。